土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库喷头如此布置请指教!

地下车库喷头如此布置请指教!

发布于:2011-06-01 16:35:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 75 13513 [复制转发]
地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。
请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑 ]

rrr.jpg


BTEMVB[88UD@[O(V5HD3BGN.jpg

全部回复(75)

只看楼主 我来说两句
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    rrr中中间可以布置一个
    2013-09-06 16:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • 乌咪
    乌咪 板凳
    8100的柱间距,不做井字梁而做十字梁,很霸气啊!
    2013-02-28 22:22:28

    回复 举报
    赞同0
  • twilightcai
    twilightcai 地板
    这是个纠结的问题:
    1、自喷修订版(未出版)有相关修改意见: “净空高度不超过8m的场所中,间距不
    超过(4×44.2×4.2m)的十字梁,可
    在梁间布置1只喷头,喷头间距不受表7.1.2
    的限制,但喷水强度仍应符合表5.0.1的要
    求。”
    将来的做法可以考虑在梁格间布置一只喷头,通过调整喷头压力来满足喷水强度。

    2、新版自喷规范出来前,为了审图顺利通过,建议提前和审图公司沟通,楼主提到的做法实际设计过程中应该都出现过。设计的前提还是满足规范要求(实际施工出来的东西能否满足规范就难说了)

    3、矛盾:
    1)车库规范: 7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
    按此规范,柱网间布置9个喷头最合适。(4.2*4.2布置只有四个喷头,有车位上方无喷头)
    2)自喷修订版(未出版)有相关修改意见:
    7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同
    一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管
    的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流
    量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2
    的规定,且不宜小于(2.4)1.8m。喷头与
    端墙的距离不应小于100mm。
    审查意见: 1.8m距离足够;规范有为数众
    多的距离要求,应协调一致
    按此,8.4*8.4布置16只喷头(一个梁格布置4个喷头),能够满足两本规范要求。
    但带来的问题就是:水量压力都会提高很多,投资大大增大,业主不会同意。

    总结:新版规范未出之前,满足现有规范,多种可行方案各有利弊,提前与审图公司沟通。




    2013-02-28 21:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • sososohappy
    学习 学习。。。。
    2013-01-15 11:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • 21396120
    21396120 5楼
    首先,楼主的布置是比较中规中矩的布置,不想跟某些专家及学者扯皮的话,首选(规范各方面都说的过去)
    然后,菱形布置我觉得也蛮好的;最反感的就是bbb的布置,貌似很合理,其实最没有效果。
    我以前8400x8400柱距是设4个k=115扩展型喷头的,几个工程都用了,审图验收都没问题,个人觉得也蛮好;后来江苏省出了一个东东,说什么8000x8000设4个k=80喷头可以,但是8100x8100设4个k=115喷头就不行,我到现在还不能理解。没办法,人家是专家阿。
    之后,我8400x8400就是8个喷头,4200x2800均匀布置,就是设两排4200的间距比规范4000大。但是轻危险级不是可以4.4正方形布置吗?我觉得蛮好的,曾经审图的提过,给我顶回去了。要不你布一个,我来给你提意见
    2013-01-15 10:53:15

    回复 举报
    赞同0