建筑消防给水
28 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
医院的病房可以用侧喷喷头吗?现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(75)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
1、自喷修订版(未出版)有相关修改意见: “净空高度不超过8m的场所中,间距不
超过(4×4)4.2×4.2(m)的十字梁,可
在梁间布置1只喷头,喷头间距不受表7.1.2
的限制,但喷水强度仍应符合表5.0.1的要
求。”
将来的做法可以考虑在梁格间布置一只喷头,通过调整喷头压力来满足喷水强度。
2、新版自喷规范出来前,为了审图顺利通过,建议提前和审图公司沟通,楼主提到的做法实际设计过程中应该都出现过。设计的前提还是满足规范要求(实际施工出来的东西能否满足规范就难说了)
3、矛盾:
1)车库规范: 7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
按此规范,柱网间布置9个喷头最合适。(4.2*4.2布置只有四个喷头,有车位上方无喷头)
2)自喷修订版(未出版)有相关修改意见:
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同
一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管
的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流
量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2
的规定,且不宜小于(2.4)1.8m。喷头与
端墙的距离不应小于100mm。
【审查意见: 1.8m距离足够;规范有为数众
多的距离要求,应协调一致 】
按此,8.4*8.4布置16只喷头(一个梁格布置4个喷头),能够满足两本规范要求。
但带来的问题就是:水量压力都会提高很多,投资大大增大,业主不会同意。
总结:新版规范未出之前,满足现有规范,多种可行方案各有利弊,提前与审图公司沟通。
回复 举报
回复 举报
然后,菱形布置我觉得也蛮好的;最反感的就是bbb的布置,貌似很合理,其实最没有效果。
我以前8400x8400柱距是设4个k=115扩展型喷头的,几个工程都用了,审图验收都没问题,个人觉得也蛮好;后来江苏省出了一个东东,说什么8000x8000设4个k=80喷头可以,但是8100x8100设4个k=115喷头就不行,我到现在还不能理解。没办法,人家是专家阿。
之后,我8400x8400就是8个喷头,4200x2800均匀布置,就是设两排4200的间距比规范4000大。但是轻危险级不是可以4.4正方形布置吗?我觉得蛮好的,曾经审图的提过,给我顶回去了。要不你布一个,我来给你提意见
回复 举报