土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】电容柜为什么会出现这样的情况?

【求助】电容柜为什么会出现这样的情况?

发布于:2011-05-31 14:20:31 来自:电气工程/成套电气设备 71 8359 [复制转发]
我们有一台电容补偿柜在现场发生了击穿现象,上传一点相片给各位看一下!大家帮我分析分析是什么原因!现在客户让我们整改,应该怎么整改我心里没有底!请教一下大家!!!

谢谢各位高手的解答!在此我有几个问题回答一下,1.补偿柜已经装有三只FYS-0.22的避雷器;2.现场应该有谐波的,因为有变频器与软启动;3.熔断器选型的是RT36-00C的; 在此我还想问一下,好多网友说可以用微型断路器代替熔断器,我在想这样的话短路保护能达到要求吗?因为我一只想用微断代替熔断器的,用熔断器太繁琐!!!

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-6-4 09:48 编辑 ]

DSCF0295.JPG


DSCF0316.JPG


DSCF0309.JPG

全部回复(71)

只看楼主 我来说两句
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    熔座上端螺杆过长,与后面型材的安距不够,送电时候对型材放电了。建议将螺杆朝外安装。
    2011-06-29 17:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • lt2686057
    lt2686057 板凳
    下面负荷中有直流设备和变频设备吧,
    2011-06-20 10:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • baobao1003
    baobao1003 地板
    2011-06-20 10:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • zghjbbs
    zghjbbs 4楼
    应该是对地击穿了。我以前也遇到过。
    2011-06-20 09:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • qinxiao1221
    路过,帮顶一个; 顺便看看大家的意见。 总之有所收获
    2011-06-18 15:17:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(71条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】HR3型熔断器中熔体是否可以为aM型

如题,求高手解答!(不知提的问题是否正确)另:aM,GM是不是仅表示熔体的一种性能,并无实际型号? 比如说RT0型熔体也可以分为aM或者GM型?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10