我现在正在做一个学校食堂,一层为食堂,二层为礼堂,礼堂长78m,宽72m,中厅没有柱子,顶为大网架,如何布置消火栓呢,中间没有办法放消火栓。如何办?

全部回答(5 )

  • ldsun
    30M水带马马虎虎也就够用了
    2003-03-12 21:40:12 来自 PC 评论 举报
  • myhello886
    楼上的说法有创意。很有想法。做学问该如此。
    2003-03-12 20:18:12 来自 PC 评论 举报
  • top11
    水带长度最大取到30m,不行吗?25m又不是强规,何必这么死板。水压不够加压呀!反正总有满足的方法!不建议使用双口消火栓,除非空间太小!没地挂!关键考虑安全因素。
    2003-03-12 00:28:12 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui9828
    水带长度最大取到25m,增大充实水柱长度水压又不是太够,那么能不能将个别消火栓设成双水龙带呢?如果可以设双水龙带的消火栓需要有明显的标志吗?
    2003-03-11 10:18:11 来自 PC 评论 举报
  • top11
    加大充实水柱和水带长度。但水压不要大于0。5MPa,两边都设应该能覆盖整个礼堂!
    人民大会堂不知是不是这样弄的!
    2003-03-10 22:23:10 来自 PC 评论 举报