1P+N断路器的选择-PK题目

发布于:2006-05-08 14:34:08 来自:电气工程/断路器 53 5574 [复制转发]
1P+N断路器已经出现了不止几年,你明白他的利弊了么,你在设计中是怎么选择的呢,请说出你的理由。

全部回复(53)

只看楼主 我来说两句
  • victorjiangfan
    很热闹阿,我们倾向于2p,施工的,嘿嘿。1p+n接线麻烦
    2007-06-27 17:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • kevir007
    kevir007 板凳
    1p+n于2p的区别就是1P+N特点是N线可以先通后断符合电流通过的方向,2P是同时通断,且2P可以互换N相。
    2006-05-30 23:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • woshizjr
    woshizjr 地板

    以TCL的1P+N断路器为例;1P+N的额定电流最大才20A,额定剩余动作电流只有30mA一种。命中注定只能用作20A或以下的负荷电流回路作漏电和过载保护。例如用于插座回路。另因该开关只2位寬(36mm)佔用开关箱空间小、对比2P便宜是其最大优点。
    而作为其兄长的2P+RCD和4P+RCD就不同了,如用于单相进户总开关,可选2P+RCD,三相进户总开关可选4P+RCD。其额定电流从50-----100A,额定剩余动作电流从30---300mA可供选择。完全可以满足设计时根椐户型大小选择不同的额定电流和额定剩余动作电流。而1P+N就无能为力了。说的非常好哦!谢谢!
    2006-05-30 20:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • aries9705
    aries9705 4楼
    太佩服大家了,高人高见啊
    2006-05-30 15:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • 工夫茶
    工夫茶 5楼
    1P+N和2P断路器有何区别,最好是拿到厂家的资料来对照说明,这才有说服力。
    2006-05-30 14:35:30

    回复 举报
    赞同0