土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于风机盘管接集中供暖的热水管道的问题

关于风机盘管接集中供暖的热水管道的问题

发布于:2011-05-30 09:15:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 8 12100 [复制转发]
市政的集中供暖提供的热水直接接到风机盘管的进水口吗,再加上过滤器、温控器就可以了吗??有没有图啊!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 孔8023明
    孔8023明 沙发
    学习学习学习学习
    2017-08-22 16:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • duanpx
    duanpx 板凳
    同意六楼的说法,给六楼定一个。
    2013-07-22 15:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • niujiaxin
    niujiaxin 地板
    同意六楼的说法,不可直接采用过来的热水,加换热器,风机盘管水温不应太高
    2011-06-17 15:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • gggaoxxx
    gggaoxxx 4楼
    室外供热管网供水温度90~70度,供回水温差25~20度(一次侧); 空调热水供水温度65~60度,供回水温差10度(二次侧);
    应设置换热器(板式或半即热式)。
    2011-06-08 17:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • xjfhy11
    xjfhy11 5楼
    有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思