土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】变压器柜门电磁锁,装还是不装,纠结?
干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?
现在的意见分成两派
1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。
2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。

大家给点意见,如果不装,验收能否通过?

全部回答(59 )

  • lancia197
    有一种相对安全可靠的机械程序锁联锁方案如下:
    1.在6KV小车上安装一把机械锁程序锁,用来锁定小车在试验位置。
    2.在400V断路器上安装一把机械锁,用来锁定400V断路器在试验位置。
    3.当6KV和400V柜子被锁定在试验位置时,可以拔出两把钥匙。
    4.把从高低压侧拔出的两把钥匙插在钥匙交换盒上,交换出两把钥匙。
    5.用交换出的钥匙打开干式变高低压侧柜门
    纯机械结构完全不用接线。而且每个钥匙及对应的锁头编码都唯一,还能排除走错带电间隔的隐患。大家可以探讨一下是否可行。
    2015-03-20 09:15:20 来自 PC 评论 举报
  • seczj
    各个地方验收都不一样,加上去那是最好的了!关键要看设计图纸,一切以设计图纸为准。因为设计图是经过供电局审核的。
    2012-02-03 14:43:03 来自 PC 评论 举报
  • hzieezsy
    上海好多地方 都装带电显示 电磁锁
    2011-06-22 13:03:22 来自 PC 评论 举报
  • fuqiang580930
    我是搞过配电室安装北京供电局一般要求干式变压器的门接在行程开关串接到高压出线柜的信号继电器上通过信号继电器在接到中央信号屏上和在干变得箱体上的控制器上有蜂鸣装置。这样做的原因是配电室是重要部门一般人未经允许不能进,再有开变压器箱体门的钥匙在专人手中。外人是拿不到的,为减少不必要的停电,供电局都要求以上接法。
    2011-06-04 16:37:04 来自 PC 评论 举报
  • liu630
    我感觉没必要加电磁铁,变压器加就地开门报警就足够了,有时候还是需要检查变压器外壳内部铜牌连接处得温度;如果加开门跳闸也可以,不过应该增加一个开门掉闸闭锁压板。