请教大口径HDPE给水管破损如何修补?(DN500-630-800)

全部回答(5 )

  • mxy443

    若可停水,维修应该还算方便。首先把PE管破损段锯掉,然后用两个点熔套筒加一节等口径的PE管就可修复了,这样修复时间不长,且修复后几分钟就可通水。
    2006-05-13 21:59:13 来自 PC 评论 举报
  • ssy_0311
    不知你那里破埙的大吗?
    如果不大可以加工个抱箍卡上,如果大的话,就只有截断重新焊接了.因为不能活动,我们一般都采取加焊法兰连接.
    2006-05-13 21:22:13 来自 PC 评论 举报
  • heijindishi
    不停水的情况下,就在外面加刚套管,内填膨胀水泥.但前提是要开挖.不开挖就内衬非开挖点位修复.但前提是要停水和两边有工作坑.这种我就能帮你.
    2006-05-08 20:40:08 来自 PC 评论 举报
  • whlsos
    水管在使用中,如果需要可以临时停水进行抢修。请赐教如何抢修,谢谢!
    2006-05-08 20:06:08 来自 PC 评论 举报
  • heijindishi
    正在使用中,还是没有通水的情况下?
    2006-05-08 12:40:08 来自 PC 评论 举报