    《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008
    10.7.8照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。

    10.7.9当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
    10.8.1住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
    8每户住宅(公寓)电源插座的数量不应少于表10.8.1的规定。

    表10.8.1每户电源插座的设置数量
    部位
    插座类型 起居室(厅) 卧室 厨房 卫生间 洗衣机、冰箱、排风机、空调器等安装位置
    二、三孔双联插座(组) 3 2 2 ---- ----
    防溅水型二、三孔双联插座(组) ---- ---- ---- 1 ----
    三孔插座(个) ---- ---- ---- ---- 各1
    9、住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选用二、三孔10A插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
    12住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生问电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。