关于插座的设计考量:
每一电气回路所带插座数量是几个,这一回路的设计功率是多少,回路插座的使用百分比是多少?插座配电箱的主开关的容量选择如何?那位大侠清楚,请向小弟解惑,不胜感激涕零!!!!!
发布于
2011-05-27 22:28:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
cof1494416736745
路过学习学习
2017-07-26 16:51:26
来自 PC
评论
举报
麦子哲哲
路过看看,走了
2016-12-06 11:00:06
来自 PC
评论
举报
cd_chy
学习了,xiexie
2011-05-30 17:58:30
来自 PC
评论
举报
加肥猫
楼主还是先看看规范吧,这碗饭混哟
2011-05-30 16:22:30
来自 PC
评论
举报
wildfire52122
《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008
10.7.8照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
10.7.9当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
10.8.1住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
8每户住宅(公寓)电源插座的数量不应少于表10.8.1的规定。
表10.8.1每户电源插座的设置数量
部位
插座类型 起居室(厅) 卧室 厨房 卫生间 洗衣机、冰箱、排风机、空调器等安装位置
二、三孔双联插座(组) 3 2 2 ---- ----
防溅水型二、三孔双联插座(组) ---- ---- ---- 1 ----
三孔插座(个) ---- ---- ---- ---- 各1
9、住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选用二、三孔10A插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
12住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生问电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
2011-05-29 19:33:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(12条)
相关推荐
gaohuisuo111
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
13.97 万条内容 · 283 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
