消防照片几张,不全,以后再补充

1146916394693.jpg

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • lujun5532637
    lujun5532637 沙发
    1.探测器线管太长(根本就不应改配)
    2.线管没做防火处理(既然配了就该配好)
    3.喷头必须选上喷型(看看规范再干好吗?)
    4.普通支架没必要用角钢(防晃支架除外)(是不是有钱没地方花?)
    5.喷淋末端固定支架离得有点远(?????????????)
    6.探测器装得还不够多,应该根据梁间隔设置(梁高小于600mm可不设),并设置在中间位置。
    7.过墙的地方应加装套管。
    以上:设计方设计的不错,但没想到甲方不做吊顶。
    施工方根本就.....不.....专业...队伍。

    失败失败
    2007-02-27 21:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 板凳
    2007-02-17 11:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • l_keke1972
    l_keke1972 地板
    探测器是不是装得有点密了?
    2007-02-13 09:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • yindongx
    yindongx 4楼

    看采光效果不是负一层~~~
    施工质量 相当不行呀!
    2006-06-30 00:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • yue8388102
    yue8388102 5楼
    同意楼上各位意见。喷淋末端固定支架离得有点远,烟感软管长
    2006-06-29 00:14:29

    回复 举报
    赞同0