土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器面积改变影响蒸发压力吗?为什么?

全部回答(111 )

  • ceciliapolly
    蒸发面积减小,在充氟量和毛细管长度不变的情况下,必然会导致蒸发压力降低,而且排气温度也会随之降低。
    2008-08-06 23:19:06 来自 PC 评论 举报
  • wybbyw
    个人认为:在其他条件不变的情况下,蒸发器减小即换热量减小,会造成蒸发压力减小和回气过热度减小,回气过热度减小后会直接影响排气温度(即排气温度下降)那么排气温度下降后冷凝压力也会下降.
    请楼主对我的理解给个评价谢谢

    [ 本帖最后由 wybbyw 于 2008-8-6 19:14 编辑 ]
    2008-08-06 19:12:06 来自 PC 评论 举报
  • windonepop
    个人认为蒸发面积小了会导致蒸发压力变小,理由是蒸发面积小了导致蒸发吸热量减少,从而导致蒸发压力过低
    2008-08-05 20:58:05 来自 PC 评论 举报
  • davi919
    好的帖子是要留下脚印顶一下滴!!!!!!!!!!!!!:victory:
    2008-08-05 10:36:05 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    这需要在一定条件的前提下,如制冷的热负荷不变、压缩机的功率不变、制冷剂的节流量不变的情况时。蒸发器面积越大,换热负荷就越大,相应的蒸发压力也越大;蒸发器面积越小,换热负荷也越小,相应的蒸发压力也越小。