蒸发器面积改变影响蒸发压力吗?为什么?
蒸发器面积改变影响蒸发压力吗?为什么?
同上
发布于
2006-05-05 10:18:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(111 )
ceciliapolly
蒸发面积减小,在充氟量和毛细管长度不变的情况下,必然会导致蒸发压力降低,而且排气温度也会随之降低。
2008-08-06 23:19:06
来自 PC
评论
举报
wybbyw
个人认为:在其他条件不变的情况下,蒸发器减小即换热量减小,会造成蒸发压力减小和回气过热度减小,回气过热度减小后会直接影响排气温度(即排气温度下降)那么排气温度下降后冷凝压力也会下降.
请楼主对我的理解给个评价谢谢
[
本帖最后由 wybbyw 于 2008-8-6 19:14 编辑
]
2008-08-06 19:12:06
来自 PC
评论
举报
windonepop
个人认为蒸发面积小了会导致蒸发压力变小,理由是蒸发面积小了导致蒸发吸热量减少,从而导致蒸发压力过低
2008-08-05 20:58:05
来自 PC
评论
举报
davi919
好的帖子是要留下脚印顶一下滴!!!!!!!!!!!!!:victory:
2008-08-05 10:36:05
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
这需要在一定条件的前提下,如制冷的热负荷不变、压缩机的功率不变、制冷剂的节流量不变的情况时。蒸发器面积越大,换热负荷就越大,相应的蒸发压力也越大;蒸发器面积越小,换热负荷也越小,相应的蒸发压力也越小。
2007-03-09 04:42:09
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(111条)