有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。
设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!
116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。
系统形式为:热水炉通过循环给热水箱里的水加热(这是一个热水循环,机组到水箱),然后再通过热水循环水泵(另外一个循环,水箱到配水点)使水到末端,开式系统,水泵,水箱,机组都在2楼楼顶,热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,水泵扬程为20m,流量为12T,变频泵。
请问这样有问题吗?我怎么总感觉不对劲啊!
全部回复(40)
只看楼主 我来说两句那个100L就是按热水温度为60算的,每人每日的最高用水量!!50015-2009 第92页,表5.1.1-1。
回复 举报
116 个标准间,冷水温度4℃,热水温度60℃,24小时用水。
日耗热量
2009 技术措施6.4.1-1
用水计算单位数m=232;
热水用水定额qr=100升/每人每日;
冷水水温tl=4℃;
热水水温tr=60℃;
根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L;
水的比热C=4.187kJ/kg℃;
Qh=232 ×100×4.187×(60-4)×0.98324=5347274kJ/h=1485kW。
公式黏贴不上来,明天在整理!!
[ 本帖最后由 imummyi 于 2011-5-26 21:55 编辑 ]
回复 举报
回复 举报