土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
地质勘察
\
i灌注桩长度不够如何处理
i灌注桩长度不够如何处理
钻孔灌注桩测桩后,长度不够,有的差2米,有的差4、5米,怎么处理。土基,摩擦桩,单桩承载。
发布于
2011-05-23 12:41:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(19 )
shelori
先顶再下。。。非常好的资料。。。谢谢楼主无私的分享
2011-10-09 16:44:09
来自 PC
评论
举报
yrxv
问题里已经说明的,下面是土。如果还能往下挖何必在这里让大家支招啊。桩已成形,已经浇筑好了。
2011-05-31 21:20:31
来自 PC
评论
举报
chenyaqiou
钻孔灌注桩一般是先挖下去,再浇混凝土成桩的吧。差2m是不是地质原因挖不下去了?如果到了微风化岩,完全不用挖下去,因为已经到承载力层了,成了端承桩。如果未到岩层,那就按设计深度继续往下挖啦
2011-05-30 10:57:30
来自 PC
评论
举报
yrxv
我翻了一下《建筑地基处理规范》《既有建筑物地基加固规范》《建筑基础设计规范》,好像没见到有计算数据
2011-05-29 18:29:29
来自 PC
评论
举报
yrxv
是下面的深度不够,也能接桩吗?
若要提高桩周摩阻,采用什么措施,可以进行计算吗?
2011-05-29 18:26:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(19条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
yrxv
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
61
回复
1882
粉丝
17
+ 关注
私信
地质勘察
返回版块
5.04 万条内容 · 89 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
问题里已经说明的,下面是土。如果还能往下挖何必在这里让大家支招啊。桩已成形,已经浇筑好了。
若要提高桩周摩阻,采用什么措施,可以进行计算吗?