土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机报热过载故障

压缩机报热过载故障

发布于:2011-05-23 09:05:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一台汉中螺杆机,不定期报压机过载(据用户反映天气热是报的频繁)。满载时测得电流87A(正常标注电流96A)、排气温度最高时82度。报热过载故障后2-5分钟自已还能恢复。请教各位高手此问题如何解决?谢了

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 6529639
    6529639 沙发
    有问题可以相互交流qq273152611
    2011-12-11 19:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • zghaibokt
    zghaibokt 板凳
    谢谢大家的讨论和指点,今天终于找到报故障的地方了喷液温度控制器上,他被串在了压机过载上。但是排气温度只有80度左右喷液电磁阀工作正常,不知什么原因在报。在检测中
    2011-06-10 22:01:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家好!

2元复叠式,润滑油换油后油沫太大,望高手给予回复

回帖成功

经验值 +10