土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高压开关柜内保护CT准确级如何选?
高压开关柜内电流互感器 保护用P级,但常见的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等
请问1、5P30表示什么意思;
2、选取的原则是什么
3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异
比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少
谢谢!!!!!!

全部回答(2 )

  • bulllove99


    那再请问 一次电流的额定值是 CT的变比吗?如果是那么短路电流为21kA的10kV,出线变比为300/5A的怎么考虑?
    2011-06-03 23:44:03 来自 PC 评论 举报
  • 奔跑的人
    5P表示准确级,30表示一次电流为额定电流30倍时误差<=5%

    [ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-5-30 15:27 编辑 ]
    2011-05-30 14:09:30 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 249 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10