发布于:2011-05-20 14:18:20 来自:电气工程/变压器 10 1703 [复制转发]
我单位新开工一小区,安装了一台315KVA的临时变压器,请问这台变压器可以带动多大负载(主要是施工单位的塔吊和钢筋加工机械)?是根据什么公式计算出来的?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发
    600kw吧。。。。。。。
    2011-05-23 13:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • vally0o
    vally0o 板凳
    不错,直得学习!
    2011-05-23 00:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 地板
    谢谢!真的,我平常就是这样帮用户选配容量的。
    2011-05-22 21:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • msx5452
    msx5452 4楼
    变压器按百分之八十负载率,经验公式:负荷系数(同时率)取0.8,变压器标称为视在功率,取理论(规定)功率因数0.8。那么可以带动多大负载=视在功率315*0.8=252kw(可同时负荷)。252/0.8=315为装见容量。结论是可同时带动252kw/N台。可以说是装见容量就是应选变压器容量。可以安装电力电容来提高变压器出力。
    2011-05-22 21:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • pzz7503
    pzz7503 5楼
    谢谢大家的解答