有一电梯,采用VVVF,其供电回路上安装了电气火灾检测(漏电检测),系统检测到漏电电流超过1000mA,经逐一断开各路开关检测,电梯电机回路(变频器控制)为180mA,底坑照明为30mA,轿厢照明回路为990多mA,但是该轿厢照明回路装有的漏电开关(30mA级)并不跳闸,换了三个漏电开关也都不会跳闸,用钳表检测显示只有约20mA,电气火灾检测设备经厂家返厂检测也是正常。请教是怎么回事?厂家说变频器会产生高频漏电电流,但查了资料,也没那么大啊,而且现场显示的是轿厢照明回路漏电电流特别大!!太郁闷了,都不知如何是好,如何解决???请各位专家指点!!!
  • snailliang
    snailliang 沙发
    具体原因不是很清楚,但是前两天刚刚碰到了一个类似情况,有一朋友打电话说,施工方给他提供了一个电源外甩干线,给他的设备供电,他测了测,漏电电流达到1600ma,我也挺纳闷,认为有大型用电设备所以漏电数值较高,或者是导线绝缘层破损等其它毛病,让它找施工方的检查一下,后来再打电话过去,说是解决了,说是可以调节一下,在总漏电开关那能调整数值。具体的我还真没搞明白,我只记得调整数值只能说调整该开关动作电流,应该与直线的漏电电流无关。。。。继续关注……………
    2011-05-27 14:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • 工夫茶
    工夫茶 板凳
    怎么没有人回复啊??顶一下,哪位大侠能帮忙看看!!!