土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙看图纸

帮忙看图纸

发布于:2011-05-20 11:29:20 来自:电气工程/供配电技术 10 2357 [复制转发]
pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • xiaopeng806
    xiaopeng806 沙发
    我觉得像咱们这些新手应该多看看设计手册、电气符号识图之类的东西,这样进步会快点!
    2011-05-24 09:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • sertise
    sertise 板凳
    建议楼主去找本设计手册看下最简单了。
    2011-05-24 09:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhangfei0711
    zhangfei0711 地板

    向你学习了!说的这么详细!
    2011-05-24 09:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • 王学生
    王学生 4楼
    楼主可以找老版本的工厂供电看看,这些符号是电力负荷的基础符号。pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢
    分别是多台设备容量pe=53.5kw(不是单台额定功率PN),需要系数kx0.45,功率因数cos@=0.7
    计算功率pjs=24.1kw,计算电流ljss=52.3A。
    2011-05-24 08:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • 姜振祥
    姜振祥 5楼
    各位回答的都很好啊 都是正解啊 谢谢啊
    2011-05-23 22:10:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.58 万条内容 · 1669 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-C-S系统请教!

TN-C-S系统一般PE和N线是不能合并的。但是我在设计院的图纸上发现好多TN-C-S系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线(U/V/W/N),PE线二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩。设计人员说这样可以节省PE线的材料。省钱。请问这样设计的图纸是否有问题。晕。再简单一点。我这个问题就是TN-S系统中。如果PE(接地)不通过电缆连接配电柜(二级配电)和动力柜(三级配电)。只是在动力柜处连接等电位箱或者重新打接地桩(接地电阻符合要求,小于4欧姆)。这样是否可行。