PC级双切装置前应设断路器吗?
PC级双切装置前应设断路器吗?
我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
发布于
2011-05-19 15:51:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(43 )
sjywjf0318
huaxin518-gyb 发表于 2011-5-26 09:46 个人认为,如果说PC级前端需要加断路器的话,不如直接上BC级的双电源,对供电的安全性极为有利。因为在供电 …PC级转换时间要比CB级短的多,CB在转换时间上不满足要求
2016-07-12 16:27:12
来自 PC
评论
举报
nx3fly
学习了,大家见解都很深刻
2011-05-27 11:02:27
来自 PC
评论
举报
yamahaya
楼上们的都是高手哇,学习了
2011-05-27 09:10:27
来自 PC
评论
举报
huaxin518-gyb
个人认为,如果说PC级前端需要加断路器的话,不如直接上BC级的双电源,对供电的安全性极为有利。因为在供电系统中,断开点越多,表明的故障点也越多。生产厂家开发的PC级双电源应该是使用在一般轻负荷的回路中,只是起隔离作用。
2011-05-26 09:46:26
来自 PC
评论
举报
xp20055706
你下次记住做的时候写上:PC级,带隔离。应该就没问题
2011-05-25 18:48:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(43条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
dq-dongcang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
39
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 227 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(43 )