土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ PC级双切装置前应设断路器吗?
我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!

全部回答(43 )

  • sjywjf0318
    huaxin518-gyb 发表于 2011-5-26 09:46 个人认为,如果说PC级前端需要加断路器的话,不如直接上BC级的双电源,对供电的安全性极为有利。因为在供电 …PC级转换时间要比CB级短的多,CB在转换时间上不满足要求
    2016-07-12 16:27:12 来自 PC 评论 举报
  • nx3fly
    学习了,大家见解都很深刻
    2011-05-27 11:02:27 来自 PC 评论 举报
  • yamahaya
    楼上们的都是高手哇,学习了
    2011-05-27 09:10:27 来自 PC 评论 举报
  • huaxin518-gyb
    个人认为,如果说PC级前端需要加断路器的话,不如直接上BC级的双电源,对供电的安全性极为有利。因为在供电系统中,断开点越多,表明的故障点也越多。生产厂家开发的PC级双电源应该是使用在一般轻负荷的回路中,只是起隔离作用。
    2011-05-26 09:46:26 来自 PC 评论 举报
  • xp20055706
    你下次记住做的时候写上:PC级,带隔离。应该就没问题
    2011-05-25 18:48:25 来自 PC 评论 举报