箱变电柜的400A开关能支持负荷的计算电流340A吗?如题,我的用电设备总功率为180KW,都是灯具,有钠灯但内部有电容,其余的都是led灯(大部分是24v的),功率因数我取0.8,计算电流有340~350A,箱变内有几个400A的开关,但考虑费用,还是觉得只用一路电缆供出比较省,但是就怕那开关不够过~~ 如果分平分两路的话,电流为170A左右,太浪费了!望各位大侠不吝指教!不胜感激~~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(76 )
只看楼主 我来说两句-
yuhu007_2000
沙发
2011-06-02 12:00:02
赞同0
-
yuhu007_2000
板凳
2011-05-31 13:11:31
赞同0
加载更多-------------------------------
原理计算公式条件要求多且精确,算出来当然最正确。工程上你会这样算?比如灯距,曲线段和正常段间距是不一样的,另外电缆长度,统计也不是精确,箱变到第一个灯的距离,电井电缆的余量,都对电缆长度计算有影响,综合这些因素,第一种方法是非常好的估算方法,对于国家投资的道路来说,考虑点余量是非常有必要的,更不能想给开发商那样省,出了问题,第一找图纸,我遇到这种问题。政府项目对图纸要求比较高,造价及招标及施工都是以图纸为主,改动很少,不想开发商(即使出问题了,开发商自己都顶了)。
回复 举报
---------------------------------------------------------------------------------
我写得很明白啊,怎么很多人没搞懂,大家还是先看看天正电气软件计算中的电压降计算,就清楚了。楼上这位兄弟就比较清楚了。呵呵
回复 举报