英文:commissioning和test是否有不同?比如变压器要检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵,有载调压,绕组电阻。而交接试验或预防性试验并无检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵。这是怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句-
冬天的雨
沙发
检查电机没有问题,电缆也没有问题,出事时我也在现场,电缆头也没有放炮,电缆经耐压试验没有问题。
2011-05-22 17:22:22
赞同0
-
冬天的雨
板凳
经检查发现在保护的整定上确实不合理,风机的出线定值比炼钢厂的进线定值大,但是都比变电站的出线定值小