土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ zql240电缆终端爆炸,现在还有使用的吗?
目前找不到还能施工的,10kv

1146473196750.jpg

全部回答(14 )

  • steel2521
    11楼说得很对,所有费用近四万元,更换50米交联电缆,油交热缩接头一个,交联户外终端一个,已经完工,谢谢各位的关注。见图
    2006-06-24 19:50:24 来自 PC 评论 举报
  • steel2521
    谢谢各位,我们准备做油交接头,据行家分析,津浦铁路扩路,离终端杆过近,经常性的低频震动造成油纸终端头受损。
    2006-06-09 06:56:09 来自 PC 评论 举报
  • liufengjian2008

    就是啊
    2006-05-14 11:02:14 来自 PC 评论 举报
  • hkgd8848
    ZLQ的电缆其实不算太差,还有一定的优点,相比交联电缆而言,绝缘层有自愈能力,但是怕受潮,而且敷设落差大了以后,高处的电缆会因为绝缘层缺油逐渐干枯,被击穿。实际中,故障点多是电缆终端头就可以说明这一点。可以用更换终端的一段电缆加上使用热缩的交油对接头来逐步解决。交油对接头就是普通的热缩对接头,不过连接管不是普通的连通的圆环柱型,换成了中间密封的那种,防止绝缘油在两种电缆之间流动。
    2006-05-13 21:04:13 来自 PC 评论 举报
  • hkgd8848
    可以更换一段同截面的交联电缆,对接头用交油对接的,可以不用更换全部的电缆。费用非常少,换20-30米电缆,加上一个热缩的交油对接头、一个热缩的终端头,费用估计5万足够。热缩交油对接头长春辐射化工材料厂、吉林辐射化学研究所的产品都有。这种改造方式我们这里有不少。
    2006-05-13 20:51:13 来自 PC 评论 举报