土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于含氰废水二次破氰中pH变化的问题请教

关于含氰废水二次破氰中pH变化的问题请教

发布于:2011-05-17 15:24:17 来自:施工技术/环保工程施工 8 9208 [复制转发]
我们有一个含氰废水的调试,在二次破氰时,在加入的硫酸浓度一定的情况下,pH的变化还是比较大,就是pH在7。5-8.5之间来回的跳动,一会在一分钟之内pH变化在一个单位左右,请问这是什么原因,有谁可以分析一下

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • shuitian1027
    shuitian1027 沙发
    路过 学习了
    2013-10-19 23:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • sharen88
    sharen88 板凳
    酸最好稀释了,不然波动大得很
    2013-09-06 23:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • marcozxd
    marcozxd 地板
    稍微一点点酸的过量,PH在6-8之间本来波动就很大的,学化学的应该清楚,PH值是按10的次方计算的。
    2013-09-03 10:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • gaochong2006
    主要是采用次氯酸钠在pH11左右一级,然后pH8左右进行二级这个不都是常规的么,还有一个问题,大家的探头都是用什么样的,什么牌子的含氰废水的orp和pH
    2011-05-28 11:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • lisai8888
    lisai8888 5楼
    楼主能否详细说明两次破氰的工艺是什么?
    2011-05-20 22:14:20

    回复 举报
    赞同0