土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?
制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?以前旧的机器正常低压是0.13MPA 新买3台机低压全是0.02MPA。制冷效果不够好,以为缺R22呢。补加了。不行,重新抽空重加还是不行,于是人为的开大膨胀阀,但是压缩机上霜严重,因为是3台新机器,,怀疑膨胀阀配小了。请教大家指教下。多谢!

全部回答(45 )

  • joeywx00

    有没有可能是蒸发器内漏  能拍到热成像不


    2018-08-16 08:57:16 来自 PC 评论 举报
  • llh92731
    赞同7楼观点,膨胀阀不会有这么大的调节量,不至于开大一点就结霜严重!
    2012-01-18 13:10:18 来自 PC 评论 举报
  • nhljl2008
    过来学习
    2012-01-17 23:21:17 来自 PC 评论 举报
  • dakar1982
    第一条应该是高压也低吧
    2011-12-30 10:14:30 来自 PC 评论 举报
  • boobio
    换了冷凝器就好了?冷凝器发生什么故障会导致所述状况发生呢,如果是按照7#所说冷凝器换热不完全,那么应该会有不少高温高压气体进过节流装置才对啊,那么当时是否有干燥过滤器处触手温度很高的情况呢?
    2011-12-29 14:41:29 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(45条)