土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】400AF变压器带计算后440的负载,能否带动?

【请教】400AF变压器带计算后440的负载,能否带动?

发布于:2011-05-16 12:12:16 来自:电气工程/变压器 47 6351 [复制转发]
原来设计者变压器容量选的不够,现在我接受这个工程。
现在400的AF变压器,带计算后440的负载。能带的动吗?负载的系数已经打得极低了,个人觉得非常接近实际容量了!


我觉得很危险!请问如果现在选的风冷变压器,可以长时间过载多少?过载多长时间!


求各位高手救命啊!!!!!


我看到说风冷可以长时间过载1.5倍,可不可以理解为用风冷,过载1.5倍,可以7x24小时???
全年不间断运行????


还是别的什么?求指教,,,救命!!!

全部回复(47)

只看楼主 我来说两句
  • wtyvip
    wtyvip 沙发
    容量和启动电流还有关系吗?期间的利害关系,我一直没弄清。
    2011-05-27 17:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • liuxch72
    liuxch72 板凳
    按计算630的刚好,还要考虑电机起动等因素,变压器总要有点余量,
    2011-05-23 10:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • czxqg
    czxqg 地板
    没有问题,计算后440的负载,考虑使用系数,使用400变压器比较经济。
    2011-05-23 10:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • hfzhn5889
    hfzhn5889 4楼
    你负荷超了20%多长期运行是不行了
    2011-05-20 19:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhang4000
    zhang4000 5楼
    如果400kVA的变压器所带负荷的需用系数为0.6时,所带负荷没有重要负荷,可以用400kVA的变压器,但一定不是经济运行,变压器寿命短。最好用630kVA的变压器。
    2011-05-20 14:08:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(47条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

杜邦纸绝缘变压器烧坏

杜邦纸绝缘变压器烧坏,在不过载,一切正常的情况下突然烧坏,是质量问题吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10