GGD出线柜为什么要加刀开关? 用断路器行不行

全部回答(105 )

  • zhixiansheng
    隔离开关---隔离检修,可见断点,  安全。断路器断点不可见
    2019-05-17 16:56:17 来自 PC 评论 举报
  • gx663366
    规范要求
    2018-07-13 16:30:13 来自 PC 评论 举报
  • gx663366
    规范要求。
    2018-07-13 16:30:13 来自 PC 评论 举报
  • 骑士2015
    规范要求必须有一个明显的断开点
    2018-07-13 11:32:13 来自 PC 评论 举报
  • sydl18

    隔离开关断开时有明显的断点

    2018-06-01 09:00:01 来自 PC 评论 举报