土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 【求助】板桩码头的入土深度计算?
在单锚钢板桩计算板桩码头的入土深度时,将持久组合极端低水位时板桩的入土深度作为板桩的入土深度,其他效应组合(如设计低水位)时的入土深度不予考虑计算,这样可以吗???

全部回答(4 )

  • andy0310
    谢谢分享好东西。
    2011-05-20 11:04:20 来自 PC 评论 举报
  • xiaohuamingxhm
    在单锚钢板桩计算板桩码头的入土深度时,将持久组合极端低水位时板桩的入土深度作为板桩的入土深度,其他效应组合(如设计低水位)时的入土深度不予考虑计算,这样可以吗???
    2011-05-19 20:59:19 来自 PC 评论 举报
  • leechen0215
    这个不一定是最不利的,极端低水位波浪较小,土压力大,
    2011-05-18 15:01:18 来自 PC 评论 举报
  • sn_5w1h
    不可以,各种工况的踢脚稳定都计算后,取包络值
    2011-05-15 14:50:15 来自 PC 评论 举报