学习了!!
首先,引用规范SH3095《石油化工污水处理设计规范》和SH3015《石油化工企业给水排水系统设计规范》,那么就直接按照规范要求:集池的容积计算是直接按降雨量15~30mm/min与污染区面积的乘积确定,还有收集雨水时间10~20分钟。
其次,按照暴雨强度公式计算,就应用GB50014的公式:
3.2.3设计暴雨强度,应按下列公式计算:
(3.2.3)
式中:q-设计暴雨强度[L/(s·hm2)];
t-降雨历时(min);
P-设计重现期(a);
A1、C、n、b-参数,根据统计方法进行计算确定。
3.2.1雨水设计流量,应按下列公式计算:
Qs=qΨF (3.2.1)
式中:Qs-雨水设计流量(L/s);
q-设计暴雨强度[L/(s·hm2)];
Ψ-径流系数;
F-汇水面积(hm2)。
注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
3.2.2径流系数,可按本规范表3.2.2-1的规定取值,汇水面积的平均径流系数按地面种类加权平均计算;综合径流系数,可按本规范表3.2.2-2的规定取值。
表3.2.2-1 径 流 系 数
地面种类
各种屋面、混凝土或沥青路面
0.85~0.95
大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面
0.55~0.65
级配碎石路面
0.40~0.50
干砌砖石或碎石路面
0.35~0.40
非铺砌土路面
0.25~0.35
公园或绿地
0.10~0.20
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.25 万条内容 · 633 人订阅
阅读下一篇
排水管道设计最低流速为0.6m/S 经过计算污水取0.001坡度 600的管径 查表 在相应计算流量下的充满度,流速不满足设计要求 ,但是适当加大充满度能满足最小流速要求,请问我这样的管径坡度是否可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31)
只看楼主 我来说两句学习了!!
回复 举报
