我们这里的质检站要求工地临时用电里的隔离刀用透明壳断路器来代替,请问这样做合理吗?

全部回答(33 )

  • 老何2019

    多谢各位大神,回复内容实在分析的太到位了。

    2019-07-30 12:58:30 来自 PC 评论 举报
  • 马瘦毛长
    学到好多。谢谢
    2017-06-13 11:23:13 来自 PC 评论 举报
  • wzfqyy
    8.2 电器装置的选择
    8.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。8.2.1 本条符合现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869的规定。
    8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
    1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
    2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
    3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。 如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
    4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
    5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

    8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。 其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头, 也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。

    不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
    2011-05-20 17:33:20 来自 PC 评论 举报
  • zhangfei0711
    好!赞一个!这样的同志好!学习榜样!
    2011-05-18 10:28:18 来自 PC 评论 举报
  • nbyjming
    透明壳断路器不能代替隔离刀,规范允许带隔离功能的断路器可作为隔离器使用