土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 铜管穿翅片式换热器谁竖过来用过

铜管穿翅片式换热器谁竖过来用过

发布于:2011-05-12 13:59:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题
由于种种原因
一台3P空调两器(风冷式蒸发器冷凝器)需要左右方向旋转90度倒过来用
这样的话各个分路铜管不是原来的水平折返蒸发/冷凝
而是客服重力上下折返蒸发/冷凝

我想到的缺点可能会由于高度的差别导致微小压力变化造成蒸发/冷凝器压力不恒定
但是3P换热器毕竟不大高度方向也就900高

不知道影响有多大
主要是否则改变成传统水平的话有很多别的问题导致很难实现

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    目前我这里没有机器
    坛子里这么多人
    看谁能实验一下
    用台小的就成
    其实说不利可以说出一大堆
    但我个人认为小机器这些不利未必会都有体现
    关键是得试试
    2011-05-16 08:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    一位制冷前辈给我的答复:
    对于换热器设计在考虑传热效率的同时,应尽量减少制冷剂侧的压降,一般控制在0.2kg/cm2以内。对于氟利昂翅片式换热器,采取上下折返的几乎没有,主要原因是作为冷凝器压降可能不能满足设计要求,用作蒸发器可能会产生回油问题。

    如果都是单流程管(没有折返)冷凝管应全部向下流动,重点考虑冷凝管在设计长度内能否100%冷凝并达到一定的过冷。蒸发管全部向上流动,重点考虑蒸发管在设计长度内能否100%蒸发并达到一定的过热,且保证有好的回油效果。
    2011-05-13 08:54:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向师傅求助双良双螺杆冷水机组问题

开机十分钟出现 低压开关断开停机 恢复启动后不久又出现老问题 请师傅指点迷津

回帖成功