发布于:2011-05-11 00:02:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

全部回复(114 )

只看楼主 我来说两句
  • chenchi412
    chenchi412 沙发
    电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
    2011-05-18 22:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhili051
    zhili051 板凳
    楼主幸运逃过一次灾难,还没有使设备损坏,真是好运
    2011-05-18 20:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器供电问题

我区域有一台S9-10/0.4 200kvA变压器供路灯照明,除灯峰时间外均是空载。由于路灯线路故障修复后改为二相供电。目前A相为空、B相58安、C相79安、N线74安。长期使用对变压器有无影响呢?请教师傅们,谢谢了!