各位大侠,请教个问题,有个无尘室原来控制温湿度范围为(21±2℃,55±5%),现在要控制为(23±1.5℃,55±5%),不知道要怎样改造好一点.
发布于
2011-05-10 17:04:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(13 )
tasklee
直接修改参数
2012-03-05 22:17:05
来自 PC
评论
举报
kimiraikkonen2007
主要是原传感器控制精度及电加热是否够
2012-03-04 18:56:04
来自 PC
评论
举报
kimiraikkonen2007
可以跟原提供自控厂家联系一下
2012-03-04 18:54:04
来自 PC
评论
举报
afa0818
这个还是要看具体恒温恒机设备配置的,也许电再热要分多一级的,估计只改温湿传感器还是不可靠的,稳定性很差的!!更改程序没什么效果的!!!
2012-02-24 22:35:24
来自 PC
评论
举报
lihuajiancn
关键是传感器是否可以,贵在传感器,哈哈
2012-02-24 20:12:24
来自 PC
评论
举报