各位大侠,请教个问题,有个无尘室原来控制温湿度范围为(21±2℃,55±5%),现在要控制为(23±1.5℃,55±5%),不知道要怎样改造好一点.

全部回答(13 )

  • tasklee
    直接修改参数
    2012-03-05 22:17:05 来自 PC 评论 举报
  • kimiraikkonen2007
    主要是原传感器控制精度及电加热是否够
    2012-03-04 18:56:04 来自 PC 评论 举报
  • kimiraikkonen2007
    可以跟原提供自控厂家联系一下
    2012-03-04 18:54:04 来自 PC 评论 举报
  • afa0818
    这个还是要看具体恒温恒机设备配置的,也许电再热要分多一级的,估计只改温湿传感器还是不可靠的,稳定性很差的!!更改程序没什么效果的!!!
    2012-02-24 22:35:24 来自 PC 评论 举报
  • lihuajiancn
    关键是传感器是否可以,贵在传感器,哈哈
    2012-02-24 20:12:24 来自 PC 评论 举报