土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于檩条是否能够代替系杆
以前做的是日本的钢结构,现在做的国内的。发现有很多不一样的地方,说出来,大家讨论讨论。
日本的钢结构是没有系杆的,完全是檩条来传递水平支撑的轴力。水平支撑是连接在大梁的翼板上的。从大梁的翼板的下侧焊出一块板来。
不知大家的意见觉得如何?

全部回答(18 )

  • jac860615

     从理论上讲应该是可以的。但必须按压弯构件计算且满足压弯构件的刚度要求;此时,其弱轴回转半径应加大,通常是选2根C型檩条背靠背采用螺栓或焊缝连接起来,组成一个类似工字型的组合截面。

        檩条兼做刚性系杆,檩条与钢梁的连接也很重要,如采用M12的普通螺栓,一般檩条为2.0~3.0mm厚,即使螺栓抗剪足够,板件的承压也不能满足。因此,该处应采用摩擦型连接的高强螺栓(8.8级),且檩条上不能开长圆孔,因为檩条上开长圆孔后将无法传递轴力,故应按摩擦型连接螺栓要求开孔(比螺栓公称直径大1.5-2.0mm)。钢结构为安装方便,在檩条上几乎都开长圆孔,在此情况下,就不宜用檩条兼做刚性系杆,而应采用钢管、H型钢或其他截面的杆件做刚性系杆。
     

    2018-05-23 10:24:23 来自 PC 评论 举报
  • 非主流结构小师
    如果计算檩条时考虑了其荷载..应该是可以的..
    2019-02-17 11:52:17 来自 PC 评论 举报
  • lanhaiqipei800
    又没有红包了,
    2019-02-16 11:49:16 来自 PC 评论 举报
  • 小石头按时

    我是每天看贴无数,

    基本上不回贴

    后来发现这样很傻,:

    很多比我注册晚的人级别都比我高

    于是我就把这段文字保存在记事本里

    每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮lz把贴子顶上去

    我现在觉悟了为什么不回帖赚点分

    2018-09-13 17:24:13 来自 PC 评论 举报
  • 黑郁金香00
    钢屋架图集就是双C型檩条代替系杆,理论是可以的,但是通常我们都不这么做,还是系杆是系杆,檩条是檩条。
    2018-07-02 13:38:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(18条)
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.21 万条内容 · 912 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10