我是一个新手,请各位大哥帮忙指点一下!
150平米的万级无尘室,风量9000,新风850.采用一次回风。要求25°±2,湿度50%,±5%!
在苏州地区。这个恒温恒湿该怎么做,加湿多少,除湿多少、怎么算加湿和除湿!
求各位师兄帮忙指点,来个范例的计算式!
再次感谢!
发布于
2011-05-09 17:11:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
zxiaowuz
你是怎么算的呢`` 150平,冷量暂按52KW吧, 最多也就9000~9500CMH的风量就能把冷量送出了吧..如果室内冷负荷没这么大的话,风量更够.
[
本帖最后由 zxiaowuz 于 2011-6-3 16:44 编辑
]
2011-06-03 16:41:03
来自 PC
评论
举报
wumu__98
换气次数有点小,不过这个面积也不大,没关系的,面积这么小,好做的,没问题
2011-05-20 22:23:20
来自 PC
评论
举报
说放弃
你这风量不足以除热呀不够我看至少16000以上的风量才行
2011-05-18 15:31:18
来自 PC
评论
举报
woif99
用恒温恒湿机,我们公司可以解决这些问题。有需要请联系,南京佳力图,骆先生,15251878167
2011-05-16 17:35:16
来自 PC
评论
举报
hongxian_cheung
电加热考虑室外温度空调计算温度加热到5度的制热量。加湿量是冬季室外状态点的绝对湿度和室内状态的绝对湿度差和风量、密度的乘积。
2011-05-14 14:32:14
来自 PC
评论