土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 桥博安全性验算

桥博安全性验算

发布于:2011-05-07 20:05:07 来自:道路桥梁/桥梁博士 8 3204 [复制转发]
做完桥梁安全性验算后发现,发现输出的单元信息中的极限强度验算的那几个指标不满足要求(最大轴力最小轴力那些),要怎么办呢?说需要配什么HRB335钢筋,但我做的是全预应力的啊

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wlj11112
    wlj11112 沙发
    谢谢楼主,辛苦了!
    2015-11-16 09:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主,辛苦了!
    2014-12-15 22:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangtb008
    wangtb008 地板
    学习中,应该是钢塑不够吧
    2011-07-02 16:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • hsf001002003
    说明配置的预应力钢束不够,建议从以下几个方面来检查
    1、规范要统一,公路规范,铁路规范,单元表单对应的普通钢筋和混凝土标号不一样
    2、钢束表单,钢束编束数、以及束数要填写正确
    3、张拉控制应力
    4、孔道摩阻系数,张拉端
    5、施工阶段荷载检查一下,这个一般容易错,注意添加下一个施工阶段时,需要清除上一阶段荷载。否则荷载重复计算。
    6、边界条件约束也有影响。

    总的来说,出问题了主要就几个方面:荷载、边界条件、结构自身材料参数
    2011-06-29 17:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • ytfrdffm
    ytfrdffm 5楼
    也希望有人能解答学习下.我也不懂,嘿嘿
    2011-06-26 22:51:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁博士

返回版块

1.25 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥博求指教

最近用桥博,在全桥安全性验算遇到了问题,请问验算完后主要看哪确定自己的配筋是否正确?还有就是调束的问题,完全新手不知道调束怎么弄,可否给小弟些教程或者教教呢?先谢过了,邮箱405662945@qq.com

回帖成功

经验值 +10