在规范上面只是说了21~25片,以上就没有说,是不是也可以安装两个就算了。还有就是这样的暖气片的中间的拉条是不是可以取消?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • torlon
    torlon 沙发
    带柱脚用两个挂钩就可以了。但是一组这么多片还是第一次听说。
    2007-01-07 17:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • yan_jianhua
    yan_jianhua 板凳
    对,可以通过改变高度减少片数
    2006-08-15 21:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • suntuolin
    suntuolin 地板
    这样设置的目的是不是为了防止出现暖气片内出现死水区呀?
    2006-04-30 12:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • cuixiaoyong
    34片得串联,即每组17片,规范有规定柱形不得超过25片,M132不得超过20片.有柱脚的在上面安2个钩子即可.
    2006-04-27 19:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • kongno1
    kongno1 5楼
    不同类型的暖气片要求是不一样的
    2006-04-27 16:25:27

    回复 举报
    赞同0