通风排烟
13.92 万条内容 · 628 人订阅
阅读下一篇
小弟在做毕业设计,建筑中有桑拿房,不知道通风和排烟要怎么做才好,大虾给个意见。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zhaojingde86
沙发
同意八楼的说法
2011-05-13 12:21:13
赞同0
-
vk3001h
板凳
2011-05-13 09:48:13
赞同0
加载更多回复 举报
和版主抬一下杠啊:
1、《建规》第10.3.1 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5 层。当管道设置防止回流设施 或防火阀时,其管道布置可不受此限制。垂直风管应设置在管井内。这个“或”字明白无误地表明:防止回流措施不包括防火阀。
2、《高规》第8.5.2 通风、空气调节系统,横向 应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。这个“应”字表明:在高层建筑中不存在空调系统“一般不”负责两个以上防火分区,请把“一般”二字去掉。在《建规》中这个相对应的位置是个“宜”字,你“一般”一下是可以的。
3、再啰嗦几句。“防止回流设施”通常是指止回阀。这个是由气流推动动作的装置,对于回流具备灵敏的感知和反应。而防火阀主要目的是隔断,他的动作不是靠气流推动。当然,如果防火阀关闭了,客观上与止回阀关闭是同样的效果。但是,防火阀在烟气回流初期是不会关闭的,只有当回流的烟气具备一定的温度时才会导致防火阀动作。所以,防火阀不是一个防止回流设施。
回复 举报