土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 系统水压试验要求

系统水压试验要求

发布于:2006-04-27 09:25:27 来自:施工技术/暖通工程施工 6 1828 [复制转发]
管道安装过程中,可分层或单套进行水压试验。所有管道的工作压力和试验压力分别为:低区工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa,高区和中区工作压力以0.6Mpa计算,试验压力为0.9Mpa。

   在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处进行封闭,并从最低处灌水,高处放气.对试压合格的管道进行吹洗工作,直至污垢冲净为止,并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。

试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力。

试验时应缓慢注水,注满后应做密封检查。

加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h,压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • hutingx8
    hutingx8 沙发
    管道试压
    2008-03-19 21:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳

    呵呵,楼上说的太简单了.GB50243-2002.
    2007-10-18 21:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • wenzhen001
    wenzhen001 地板

    50243
    2007-10-14 12:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • m1020n_ljx0703
    试验压力应该是:工作压力小于1.0MPa,为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa;
    工作压力大于1.0MPa,为工作压力加上0.5MPa 。
    2007-06-28 16:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 18ll
    18ll 5楼
    验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力。
    2006-05-05 20:15:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调调试方案

调试前准备工作  系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。1、准备工作  1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;  2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;  3) 准备好电源、水源、冷热源。2、通风、空调系统运转前的检查

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10