土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【分析】制冷效果不好是什么原因?
最近接到一个售后服务的任务。是药厂的一个车间。已经运行了接近两年。经检测空调并加氟,感觉冷量是有,把管道里能形成阻碍的东西都取掉,感觉冷量还是吹不出来。是不是风量不够?风机的压头小了?还是有其他原因?

全部回答(16 )

  • zxiaowuz
    1.测量送风口的出口风速,算一个总的实际送风量,然后和空调机的额定风量比较一下,看是否偏小.
    造成风量偏小的原因有可能是过滤器过铝翅片那堵塞,或者风机皮带轮松动或别的原因
    2011-06-03 17:04:03 来自 PC 评论 举报
  • zljcm
    检查过滤器,蒸发器翅片,风机皮带,这些都没问题再检查冷冻机组
    2011-05-21 15:33:21 来自 PC 评论 举报
  • a3315599
    我们办公室的空调也是不冷 ,不知道什么原因
    2011-05-16 15:25:16 来自 PC 评论 举报
  • chenxinping123
    首先向厂家确认以前车间内空调效果如何?
    如果答案是肯定,接下来检查高效、中效、初效是否很脏?毕竟运行两年了,药厂粉尘又多,怕堵;
    如果还不行,就检查空调设备了,运行才两年的话,设备本身应该不会有多大问题。
    2011-05-16 11:34:16 来自 PC 评论 举报
  • b11111d
    学习中,请各位高手多多发言!!!
    2011-05-15 23:08:15 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)