线路敷设的电缆管选择,是根据整个回路,从线缆总长度,转弯,余量综合考虑

还是可以直接考虑转接电缆井之间直通考虑选择。

比如说,YJV-5*16,04DX101-1第74页数据查询直通选32的管

电缆井之间都选32的

还是井和井之间的转弯考虑到电缆弯曲里面?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 飞扬123
    飞扬123 沙发


    我认为你是说反了,PE管是管材,单根的,标准长度

    PVC是按长度卖,也按盘卖,一盘100m。
    2011-05-15 11:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • 飞扬123
    飞扬123 板凳

    你说的折弯是说无电缆井情况下,还是有电缆井还要考虑折弯?
    2011-05-14 23:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • joad1
    joad1 地板

    这个肯定是小了,因为这个是标准图集中建议你的最小管径,建议你提高一档。当有折弯时,应再放大一倍
    2011-05-14 13:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • 洞察深厚
    版主说得没错的、设计过程中尽量考虑有富余的地方,不要做的刚刚好。还是选大一点点的好。
    2011-05-13 15:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • lyx2132006
    lyx2132006 5楼
    原帖由 kingsj01 于 2011-5-12 12:05 发表

    一般选用PVC [/看见一个这个观点:PVC管一般是6米一根,而PE管要多长有多长,施工的为了加钱和好施工都要求换成PE,一般40以下的一米多2-3元RMB,不过好施工多了 不知你如何看?