土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消防前室消火栓可计入本层消火栓总数吗
1.高层建筑消防前室消火栓可计入本层消火栓总数吗?(注:低规明文规定不可以,而高规则没写)
2.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第7.1.9规定:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通开口外侧,应设喷头。到底是外侧或是内侧?

全部回答(9 )

  • 小河湾湾
    咋不说话?
    2003-02-19 20:21:19 来自 PC 评论 举报
  • lwh91
    7.1.9:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通开口外侧,应设喷头。
    2003-02-19 20:16:19 来自 PC 评论 举报
  • 小河湾湾
    规范不在身边,7.1.9条具体指什么?
    2003-02-19 20:13:19 来自 PC 评论 举报
  • lwh91
    我个人认为应是内侧,但刚出了一套图拿去消防局审查时,审查意见却说我设计的喷淋系统不符合7.1.9条,真不知该怎么办?
    2003-02-19 20:10:19 来自 PC 评论 举报
  • 小河湾湾
    应该是内侧,但此处有歧意。
    2003-02-19 20:00:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)