第一次做地暖,布完盘管后做水力计算,结果用天正8.2算出来一个4层建筑的阻力才13kpa,感觉很小啊,不知该怎么办,还望帮忙各位高手指正,不胜感激!
具体参数:一层层高4.2 计算负荷10913w,共10路 每路基本在70m
二层层高3.3 计算负荷8484w,共7路 每路基本在70m
三层层高3.3 计算负荷8052w,共7路 每路基本在70m
四层层高3.3 计算负荷10246w,共7路 每路基本在70m
建筑总面积648平米