土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】10KV/0.4KV800KVA的油变用什么开关保护

【请教】10KV/0.4KV800KVA的油变用什么开关保护

发布于:2011-05-04 22:07:04 来自:电气工程/继电保护 27 4230 [复制转发]
10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    用断路器。瓦斯保护必须用。你的容量正好在用瓦斯保护的线上。速断保护要校验一下,如果没有保护区就需要设差动保护。如果有保护区,可以不设单独的差动保护。其他过流、接地,当然都要。
    2011-05-31 18:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhangye_999
    zhangye_999 板凳
    可以用跌落式熔断器,熔断器选用75或100A就行
    2011-05-13 17:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • 好运常在
    好运常在 地板
    主要看甲方或设计院的了
    2011-05-10 17:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • hnjztgg
    hnjztgg 4楼

    同意,各地电力部门要求基本一致
    2011-05-10 06:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • 香烟袅袅
    负荷开关和真空断路器都可以,必须加继电保护装置
    另外800KVA油变自带瓦斯和超温装置
    2011-05-09 21:20:09

    回复 举报
    赞同0