土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【分析】中央空调是如何节能的?
我们酒店有两台电制冷机并联运行,酒店约10000平米,12层,请问,夏季制冷机如果全开,而楼上有些楼层并无客人入住,这样岂不是浪费能源?是不是在自控方面有所措施

全部回答(12 )

  • cgw394146311
    变频也是一种方法,不过控制板,和冷冻水泵都要改动。最简洁的办法温度控制器电磁阀,控制水的流量,成本低,改造又方便。
    2011-05-12 14:12:12 来自 PC 评论 举报
  • dashusunboy
    我是来混土木币的!不过楼上的说的挺专业的!
    2011-05-11 16:54:11 来自 PC 评论 举报
  • wujianlin001
    那么请问,中央空调一般在节能这方面有什么举措?
    常规的都采取节能措施不?像我这栋写字楼,您有什么好的建议?
    2011-05-10 12:05:10 来自 PC 评论 举报
  • jsszljq
    说白了中央空调节能是相对的,个人理解越是满负荷越节能。部分负荷情况下虽然可以通过电磁阀、变频等措施来达到节能目的,但这都需要投入的。而且大机组所谓的能效比都是不含水泵耗能的。所以中央空调在较大建筑中的能耗始终是大头。要是我开酒店,最起码客房不用中央空调。
    2011-05-08 01:12:08 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb


    通过加装总供回水管之间的压差平衡阀,以及设定水泵最低下限频率,并结合原有的冷冻水流量开关
    可以保证不出现冻机事故
    2011-05-07 11:20:07 来自 PC 评论 举报