请问:如果没有消防系统 EPS怎么切换?
请问:如果没有消防系统 EPS怎么切换?
工程是11层的住宅小区,可不用做消防,,但是楼层都设了应急照明系统,,,若 L 断电了。。。EPS如何持续供电啊???????? 望各位大侠讲解!!!!!!
发布于
2011-05-04 13:33:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(20 )
shiyijueshi
11层的还不设置消防系统是不是该去查查民用建筑防火
规范哟
2011-05-11 11:53:11
来自 PC
评论
举报
ypry07
专业人员手切
2011-05-10 09:43:10
来自 PC
评论
举报
erwuying
1、未设置火灾自动报警及联动控制系统的场所或建筑物,规范未要求应急照明火灾时强起。
2、若设置EPS的建筑物内设有消火栓系统及消火栓启泵按钮,又未设置火灾自动报警及联动控制系统,则可以设置双触点的消火栓启泵按钮,1个触点用于启动消火栓泵,1个触点用于强起EPS应急照明或其他联动控制设备。
2011-05-10 09:16:10
来自 PC
评论
举报
ahei1983
不需要切换。直接供电就是了。采用蓄电池也没办法强启。可以采用手动切除的办法来实现蓄电池的供电。
2011-05-09 07:43:09
来自 PC
评论
举报
tester005
要断其他负荷 启动应急负荷吧
2011-05-09 00:18:09
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(20条)