土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请问:如果没有消防系统 EPS怎么切换?
工程是11层的住宅小区,可不用做消防,,但是楼层都设了应急照明系统,,,若 L 断电了。。。EPS如何持续供电啊???????? 望各位大侠讲解!!!!!!

全部回答(20 )

  • shiyijueshi
    11层的还不设置消防系统是不是该去查查民用建筑防火 规范哟
    2011-05-11 11:53:11 来自 PC 评论 举报
  • ypry07
    专业人员手切
    2011-05-10 09:43:10 来自 PC 评论 举报
  • erwuying
    1、未设置火灾自动报警及联动控制系统的场所或建筑物,规范未要求应急照明火灾时强起。
    2、若设置EPS的建筑物内设有消火栓系统及消火栓启泵按钮,又未设置火灾自动报警及联动控制系统,则可以设置双触点的消火栓启泵按钮,1个触点用于启动消火栓泵,1个触点用于强起EPS应急照明或其他联动控制设备。
    2011-05-10 09:16:10 来自 PC 评论 举报
  • ahei1983
    不需要切换。直接供电就是了。采用蓄电池也没办法强启。可以采用手动切除的办法来实现蓄电池的供电。
    2011-05-09 07:43:09 来自 PC 评论 举报
  • tester005
    要断其他负荷 启动应急负荷吧
    2011-05-09 00:18:09 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(20条)