刚接了一个变电所的工程,有一段110KV的高压电缆,以前只耐过35KV的,请问那位同行知道110KV电缆的耐压方法和电压标准?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25)
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、《12D101-5 110kv及以下电缆敷设》,也明确了仅限于标注66kv和110kv部分才使用66kv和110kv电缆的敷设,在桥梁敷设的那几页上没有这些标注,说明不适用与66kv和110kv电缆。
回复 举报
回复 举报
第4.7.3条 在桥梁上敷设的66kV及以上的大截面电缆,宜作蛇形敷设,用以吸收电缆本身的热伸缩量。
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
5. 6. 3 公路、铁道桥梁上的电缆,应采取防止振动、热伸缩以及风力影响下金属套因长期应力疲劳导致断裂的措施,并应符合下列规定:
1 桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛。当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆迂回补偿装置。
2 35kV以上大截面电缆宜采用蛇形敷设。
3 经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。
回复 举报