看到现在的常规做法,都是采用一个三相断路器对三个单相路灯分支回路进行控制和保护。但是在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.7.7条中,明确写到“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。
那么现在的常规做法,不是明显违反规范了吗?大家又是采用的哪种供电方式呢?

全部回答(53 )

  • hanyu85
    我是菜鸟,看了大家说的,有点明白了。但是我们这边好像不是用的单相断路器,而是分各个路灯的熔断器。不知道是不是我自己理解错误?求指教。
    2012-07-11 15:25:11 来自 PC 评论 举报
  • intertu
    感谢楼主的无私奉献
    2012-06-05 16:24:05 来自 PC 评论 举报
  • jasior
    感觉有些东西可以从道理上讨论,怎么大家都喜欢套这个规范套那个规范,玩文字游戏,看了一些论文,有计算数据的就算不错了,有实践或实验数据的很少,也不知道老外都是怎么搞的,还是我没有完全分开设计和研究,晕
    2012-05-07 09:19:07 来自 PC 评论 举报
  • jasior
    还有厂区路灯配电,都是和其他设备共用变压器,感觉这时考虑的因素里面,供电可靠性优先于三相不平衡
    2012-05-07 09:08:07 来自 PC 评论 举报
  • jasior
    我做厂区也是用的三个单相开关控制,前面一个总开关带漏保,后面三个单极开关,然后三个接触器,时光控制,感觉供电可靠性好一些,半夜还可以关掉某一相或两相,但是这样就只能用TN-S了,五根线,用TT还得6根线,感觉论文里描述的都是一个三相开关,感觉总是很纠结
    2012-05-07 09:02:07 来自 PC 评论 举报