只看楼主 我来说两句1.过去,还真没有太注意。最近发现大家计算方法都不太一样。
核心区面积:有些取箍筋内表面,有些取箍筋外表面。尤其是与墙身连接处,假定箍筋放的位置不同,核心区面积计算差别也不小。
2. 参下图标准图,取纵筋保护层厚度25mm,与 墙身连接处为纵筋保护层厚度取0(相当于箍筋内表面与连接处平齐) 箍筋计算长度 Lv=2*(400-25)+3*(200-2*25)=1200
核心区面积 Acor=(200-2*25)*(400-25)=56250
1200*S/56250=0.0213S
3. 对过去自己的算法进行了修改,按下计算:
1)箍筋保护层厚度15mm,与 墙身连接处箍筋保护层厚度取0(相当于箍筋外表面与连接处平齐),箍筋d8,
箍筋计算长度Lv=2*(400-(15+8)-8)+3*[200-2*(15+8)]=1200
核心区面积 Acor=[200-2*(15+8)]*[400-(15+8)-8]=56826
1200*S/56826=0.0211S,则211/213=0.99<1
2)箍筋保护层厚度15mm(与墙身连接处为0),箍筋d10,
箍筋计算长度Lv=2*(400-(15+10)-10)+3*[200-2*(15+10)]=1180
核心区面积 Acor=[200-2*(15+10)]*[400-(15+10)-10]=54750
1180*S/54750=0.0216S,则216/213=1.014>1
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:29 编辑 ]
回复 举报
回复 举报
好贴 顶起 谢谢楼主
回复 举报
看不懂
回复 举报
回复 举报