土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 星三角降压启动的问题

星三角降压启动的问题

发布于:2011-05-01 10:33:01 来自:电气工程/工业自动化 70 7587 [复制转发]
用三个接触器一个时间继电器,用KM1.KM2.KM3.来说吧!KM1.KM2运行,KM3作封线,把电机3个连片拆掉,引出6根线,按电机端子下排和上排分别接在KM1.KM2上,启动时时是星形的,KM1.KM3吸合,运行时通过时间继电器切断KM3启动控制回路,同时接同KM2,KM1和KM2吸合三角形运行(KM1、KM2吸合,三角形运行后,电机(132KW)已经停止运行,是什么问题?)

全部回复(70)

只看楼主 我来说两句
  • zhangph1972
    zhangph1972 沙发
    我看了控制图没有问题,是星型线接错了,正确接线是U1V1 W1接L1L2L3.W2U2V2接L3L1L2.
    2013-10-28 14:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    电机的线接错了:):):)
    2013-09-20 00:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • wqm891015
    wqm891015 地板
    检查时间继电器及电机接法,应该是主回路相序问题。电机不转动,但有声音
    2013-07-15 14:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • houzaixiang
    三角形停机,看看是不是km1问题,把主回路断开看看
    2013-04-01 09:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • cxblwx3119369
    zhx41 发表于 2011-11-7 21:21 13–15的常闭触点应该是KM3的。他的KM1前端 KM2常开应该改成KM1
    2013-03-26 19:36:26

    回复 举报
    赞同0