土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩达不到设计院设计的入岩深度,修改桩长后达不到设计的承载力怎么办?

钻孔灌注桩达不到设计院设计的入岩深度,修改桩长后达不到设计的承载力怎么办?

发布于:2011-04-29 00:42:29 来自:施工技术/建筑施工 182 52579 [复制转发]
我们这边设计院设计的桩长是17M, 进入中风化岩3M。但是现场施工时打到11M,进入中风岩1M左右的时候桩机就无法深入了。我们想改短桩长,但是改短桩长后,桩的桩侧摩阻力会变小。就达不到设计的承载力了。不知道有什么可行的增加桩侧摩阻力的方法。好让设计院出变更。
20110423479.jpg
20110426495.jpg
20110424492.jpg
20110426497.jpg
20110426494.jpg

20110423479.jpg


20110426495.jpg


20110426494.jpg


20110424492.jpg


20110426497.jpg

全部回复(182)

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    常用的处理方式是加桩,需要更好的优化方案
    2015-07-03 11:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • tjdt12
    tjdt12 板凳
    施工单位首先要自身找办法,如果没有办法也别让设计绊住脚,首先基础承载力的计算不是绝对的,可以打几棵桩进行承载破坏性实验,但费用讲明由施工单位负担,这样建设单位不会有太多阻力,如果不成功可以调整桩数或改变桩径等方法。总之方法只要努力是有的,这也是施工的乐趣。
    2014-08-02 21:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • chonglangban
    chonglangban 地板
    几年前的事情了,解决了么
    2014-07-31 16:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • czlzx2000
    czlzx2000 4楼
    照片看出所用的机器并不是最“犀利”的,应该换机器再试
    2014-07-31 15:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • huoyp
    huoyp 5楼
    重新计算吧,可以增大直径啊
    2014-07-31 14:55:31

    回复 举报
    赞同0