土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于如何选择电表和电流互感器
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢

全部回答(41 )

  • zwjsdau
    好呀只是级别比应该怎样考虑
    2008-08-18 12:46:18 来自 PC 评论 举报
  • ws550998758
    规程中要求50A以上(100A以下)最好使用电流互感器
    2007-07-08 21:48:08 来自 PC 评论 举报
  • chd050701
    简单,若100A以下的负荷就选直读式电度表。100A以上的负荷才用倍率电度表。

    就楼主的问题就请大家不要误导他了。

    若你一定要用倍率电度表,请你选用50/5或75/5的的互感器;1.5(6)的电度表就好了。

    2007-06-19 01:23:19 来自 PC 评论 举报
  • chd050701
    1
    2007-06-19 01:09:19 来自 PC 评论 举报
  • xx_691214
    互感器选50/5的或75/5的.穿心一次!电度表选DD862型1.5(6)A的.